wrong 0 Опубликовано: 18 ноября, 2012 · Жалоба Добрый день. Подскажите имеет право на жизнь следующий метод проверки термопары и на сколько он точен. Берем термопару замеряем сопротивление , потом кладем ее на паяльник и меряем оммы. С увеличением температуры увеличивается сопротивление и при остывании уменьшается, следим чтобы не было скачкообразного изменения сопротивления. 0 Вставить Ник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вованыч 13 Опубликовано: 19 ноября, 2012 · Жалоба Так проверяют не термопары,а термометры сопротивления (терморезисторы),которые,кстати,бывают и с отрицательным ТКС (температурный коэффициент сопротивления),т.е. при увеличении температуры их сопротивление не увеличивается,как у терморезисторов с положительным ТКС,а уменьшается. Термопары при нагревании на своих выводах вырабатывают термоЭДС (измеряют в mV). 0 Вставить Ник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wrong 0 Опубликовано: 21 ноября, 2012 · Жалоба хорошо. а как определить ,что это такое ? термопара или терморизистор? По виду болт из шляпки 3-и провода ,один из которых земля.Схемы нет , о назначении компонентов только догадываюсь. 0 Вставить Ник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey05 35 Опубликовано: 11 марта, 2017 · Жалоба Как проверить еще термопару? при подачи напряжения с батарейки клапан держит. грею зажигалкой датчик, он краснеет но ничего не происходит. 0 Вставить Ник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты