Доброго времени суток!

Пропало напряжение везде на сварочном 3-фазном бензогенераторе MOSA TS 200BS/SF. Видимо после перегрузки. Генератор  безщеточный с конденсаторным возбуждением. Осмотр обмоток статора и конденсаторов дефекта не выявил. Необходима помощь для определения неисправности или методика для её выявления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


1. Если нет прибора - проверить конденсатор - засунуть в розетку 220 В на пару секунд и разрядить на металле. Либо замена на исправный, где-то 36 мкф.

2. Если кондер в норме - замерить сопротивления трех обмоток, отсоединив ноль от корпуса. Должно быть одинаковым. 

3. Если одинаковое - проверить сопротивление изоляции - можно тестером один щуп на корпус - другой на конец каждой из трех обмоток и обмотку возбуждения. Должно быть бесконечность.

4..Проверить обмотку ротора: распаять диодную сборку - проверить сам диод и обмотку на целостность.

5. Бывает потеря намагниченности ротора - вставить в розетку генератора (предварительно выкрутив свечу) аккумулятор на 12 вольт и несколько раз прокрутить стартером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На варочных генераторах еще вроде бывают диодные масты, разве нет ? Если есть его обязательно проверьте. Как правило они чаще выходят из строя. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Если нет прибора - проверить конденсатор - засунуть в розетку 220 В на пару секунд и разрядить на металле. Либо замена на исправный, где-то 36 мкф.

2. Если кондер в норме - замерить сопротивления трех обмоток, отсоединив ноль от корпуса. Должно быть одинаковым. 

3. Если одинаковое - проверить сопротивление изоляции - можно тестером один щуп на корпус - другой на конец каждой из трех обмоток и обмотку возбуждения. Должно быть бесконечность.

4..Проверить обмотку ротора: распаять диодную сборку - проверить сам диод и обмотку на целостность.

5. Бывает потеря намагниченности ротора - вставить в розетку генератора (предварительно выкрутив свечу) аккумулятор на 12 вольт и несколько раз прокрутить стартером.

Доброго времени суток!

Конденсаторы проверял прибором, по 120 мкФ на фазу.

Из генератора выходят два жгута: силовые на сварку и жгут с возбуждением на конденсаторы ,выход переменки 3 фазы,заземление и еще пара концов с непонятным назначением.

Генератор асинхронный, диодов нет, только на сварку.

Если я правильно понял,для восстановления намагниченности необходимо использовать выход постоянного напряжения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чего то много 120 мкФ. А номинал какой на корпусе написан?

 

Для намагничивания ротора можно брать любое напряжение. Можно из розетки 220 В через лампочку, но лучше от автомобильного аккумулятора. Свечу не забыть выкрутить.

Если в этом была причина - появится сначала немного - вольт 180, затем присоединить к выходу генератора инструмент какой-нибудь, болгарку например, и разогнать до 220 В.

 

Пара непонятных концов - это 12 В обмотка скорее всего

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток!

Похоже, витковое. Сопротивления меньше Ома. Начала и концы выходят ящик управления и предполагает возможность различного соединения .

Интересно, как быть со сваркой. Агрегат универсальный и его обмотка независимая. Может ли она работать автономно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это надо у перемотчиков спрашивать, например у snowdog.

Как там обмотки уложены, повлияет ли и т.д.

Я думаю, что если витковое на всех силовых обмотках, значит хорошо грелось и спеклось уже. Пазы в статоре одни поэтому по-любому зацепило сварочную обмотку. Предположим, что не зацепило. Тогда при сварке в тех обмотках которые на 380 все равно будет что-то индуцироваться и они будут греться, и все равно доберутся до сварочной обмотки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если есть витковое в любой из обмоток-работать уже не будет.

короткозамкнутые витки будут грузить генератор и выгорать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если есть витковое в любой из обмоток-работать уже не будет.

короткозамкнутые витки будут грузить генератор и выгорать.

Предельно коротко и ясно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 31.08.2013 в 22:43, sevzip сказал:

Для намагничивания ротора можно брать любое напряжение. Можно из розетки 220 В через лампочку, но лучше от автомобильного аккумулятора. Свечу не забыть выкрутить.

Если в этом была причина - появится сначала немного - вольт 180, затем присоединить к выходу генератора инструмент какой-нибудь, болгарку например, и разогнать до 220 В.

Здравствуйте! А куда цепляться для намагничивания. И какое сопротивление обмоток должно быть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Непосредственно в розетку генератора. Сопротивление обмоток статора  может на разных генераторах отличатся. Обычно в районе 2 Ом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты