Андрей_2014

ЗЭСБ-5500-ФН

В этой теме 8 сообщений

Добрый день! Ситуация такая. на безогенераторе вышибает среднюю розетку две крайние работают нормально. В чем может быть причина?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


В две крайние розетки включаешь электроинструменты нормально все. При включении третьего в среднюю отключается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Видимо защита срабатывает....

У китайцев на трёх-фазниках частенько все розетки посажены на одну фазу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на три фазы подключена только четырёх-полюсная розетка,а обычные розетки(все три) посажены на одну из фаз...вот и вышибает видимо от перегрузки,или перекоса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! К выше заданному вопросу прилагаю электрическую схему ЗЭСБ-5500-ФН

Добрый день! К выше заданному вопросу прилагаю электрическую схему ЗЭСБ-5500-ФН

post-10015-0-45042500-1381050391_thumb.j

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! К выше заданному вопросу прилагаю электрическую схему ЗЭСБ-5500-ФН

 

Схема-схемой,а как розетки присоединены на приборе,просто проверьте.И ещё,если не подключать инструменты к  "крайним"розеткам-средняя работает?Может быть вы тремя приборами перегружаете.Я имею ввиду суммарную мощность и нет ли перекоса фаз,если подключаемые приборы слишком разные по мощности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте аккаунт или войдите для комментирования