Перейти к содержимому
Гость Adminis

На сколько ампер взять автомат !

Recommended Posts

Гость Adminis

Опубликовано: · Жалоба

Всем привет ! Кто в автоматах шарит ?

 

Задача такая от одной электросети будут питаться:

1. Холодильник

2. Телевизор

3. Микроволновка

4. Варочная панель

5. Духовой шкаф

6. Посудомойка

7. Мультиварка

8. Вытяжка

9. Ну и люстра

 

Общая суммарная мощность примерно 13200-14500 Вт !(если вся правильно расчитал)

 

Естественно всё и одновременно включено не будет, максимум 4-5 едениц, вопрос на сколько поставить Автомат на вход ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

50 А

шоб к автомату по пустякам не бегать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Сеть 220 или 380? Если 220 то 50 ампер может не хватить если вдруг всё разом будет работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

если вдруг всё разом будет работать.

Шеф квартирой занимается,а не ресторанной кухней....так-шо 50-за глаза,а по опыту и половины хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Что-то мала квартира с одной люстрой)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

на кухне  и в санузлах  подсветка...а брашки и настольные лампы в счёт не идут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Всем привет ! Кто в автоматах шарит ?

 

Задача такая от одной электросети будут питаться:

1. Холодильник

2. Телевизор

3. Микроволновка

4. Варочная панель

5. Духовой шкаф

6. Посудомойка

7. Мультиварка

8. Вытяжка

9. Ну и люстра

 

Общая суммарная мощность примерно 13200-14500 Вт !(если вся правильно расчитал)

 

Естественно всё и одновременно включено не будет, максимум 4-5 едениц, вопрос на сколько поставить Автомат на вход ?

Если всем этим хозяйством будете управлять ВЫ ,то sim, прав.Но если в это дело вмешается вторая половина может и не хватить.Она же может  подключить всё и плюс соседский дом через розетку .И никакие объяснения не помогут.Пустая трата времени.Повернулся и ушёл.Я за 50 ампер.И ещё сечение проводов .Если  где-то часть проводки менее 2,5 ,то при к.з. 50 ампер могут её пережечь.У меня такое было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

На сайте фирмы Атлас есть хорошая программка по подбору сечения провода она же и расчитает автомат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

От типа автомата, то же зависит.

Если нет возможности раскидать, поставте последовательно 50 и 32 - выкинуть потом не сложно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

последовательно 50 и 32 - выкинуть потом не сложно.

А смысл этого подключения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Лучше сделать две линии. На одной плита с автоматом 32 А(можно 25) и кабель 4 мм. кв. Во всех домах плита на отдельном автомате На другой все остальное автомат 25а и кабель не меньше 2.5 мм. кв. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Не хватит 50, ставь 63 на ввод, далее разбивай по группам, иначе ЖОПА, это если на 220в, а на 380в с разбросом по фазам хватит и 40.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Как я люблю форумы, сколько людей столько и мнений)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

А смысл этого подключения?

Много неизвестных.

Каким проводом сделана проводка. Подозреваю, что не больше 2,5 квадрат по меди.

Режим эксплуатации оборудования. Маловероятно, что все будет включаться одновременно. А вдруг.

Из экзотики. Если это входной автомат, его иногда пломбируют. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Опубликовано: · Жалоба

Всем спасибо за подсказки, ах да, кабель забыл указать - 2,5 !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

2,5 многожильная медь, или алюминиевая лапша ;) ? Шеф, люди дело говорят, на приготовление хавки лучше пустить отдельно провода. Есть мнение, что 2,5 квадрата на всё вообще, могут и не выдержать одновременное включение СВЧ, духовки, панели, и посудомойки. А ведь праздники  в доме будут обязательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Много неизвестных.

Каким проводом сделана проводка. Подозреваю, что не больше 2,5 квадрат по меди.

Режим эксплуатации оборудования. Маловероятно, что все будет включаться одновременно. А вдруг.

Из экзотики. Если это входной автомат, его иногда пломбируют. 

Нет меня интересует смысл последоватедьного включения двух автоматов.При перегрузке или КЗ в сети выбивать будет меньший(ГДЕ ТОНКО ТАМ И РВЁТСЯ) по номиналу всегда и где смысл второго?Будь он пломбированный или нет результат от этого не изменится.И будь любой режим эксплуатации,одновременное включение или экзотика,всё тоже самое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Если проводка выполняется вновь, лучше распределить по группам. Вводной автомат на 50А (уменя на вводе стоит 32А но у меня 380В). Дальше автомат на зал 20А заглаза, на духовку и поверхность отдельно (если провод 2,5 мм2 то автомат не более 25А) , холодильник и т.д. еще 20А. Ну и незабываем ставить УЗО.



Если проводка выполняется вновь, лучше распределить по группам. Вводной автомат на 50А (у меня на вводе стоит 32А но у меня 380В). Дальше автомат на зал 20А заглаза, на духовку и поверхность отдельно (если провод 2,5 мм2 то автомат не более 25А) , холодильник и т.д. еще 20А. Ну и незабываем ставить УЗО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Опубликовано: · Жалоба

Да, я 2,5 медь протянул, знакомый электрик сказал что в моем случае надо на 25 ампер ставить. Если будет вырубать, то на 32 поставить.

Все равно одновременно много техники включаться не будет.

Я так понимаю, что в самом крайнем случае будет вырубать 16 амперный автомат в щитке ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Для кабеля 2,5 мм2, максимальный ток 25 ампер. Не стоит на себе эксперементировать и ставить автомат на 32А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Пользуюсь для таких дел пргой " Электрик 7.6" http://profismart.org/web/df120717.php

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Доброго времени суток! Простое правило которым пользуются электрики с давних времен - длительно допустимый ток для кабелей 8 Ампер -алюминий, 10 Ампер - медь на 1 мм.кв. Автомат должен быть меньше или равным по длительно допустимому току кабеля !!! но никак не должен превышать его (если не хотим бегать с огнетушителем). Практика такова- ставят автомат на  заведомо меньший ток, если не держит то ставят на ток побольше, но не более допустимого( нагрев проводов вызывает старение изоляции). Еще важный фактор как разведена проводка, если в стене под слоем штукатурки то возгорания не будет. Несколько слов о кабеле: Производитель кабельной продукции хоть и указывает сечение например  2.5 мм,  но оно реально бывает меньше (на одном объекте километра 2 уложил   ВВГнг 3*2,5 от разных производителей, измерял для интереса - 2.1-2.3 мм.кв.. Или был ВВГнг 4*25 измерял микрометром там реально 21.03 мм.кв. Изоляция жил то же оставляет желать лучшего, например фирма " ЮНИКАБЕЛЬ" изоляция намного тоньше чем у др. производителей, да еще идет эксцентричность (с одной стороны толще с другой тоньше) Производители хитрят экономят могут на обычной ВВГшке добавить маркировку нг, или написать на ПВС  КГ да еще хладостойкий  :ai: . Про автоматы : лучше не экономить и приобрести от хороших производителей ABB, Legrand, Schneider. У ИЭК идет брак например (автомат не взводится, гудит, не держит ток на который рассчитан(после нескольких КЗ или наоборот не срабатывает) Про ТДМ пока  ничего сказать не могу, появились недавно. ИЭК, ЭКФ. ТДМ использую только на производстве в квартиры и дома не ставлю. Плясать надо от сечения и материала вводного кабеля на дом или квартиру, однофазка идет или 3-х фазка? В дома постройки 90 х годов на электроплиты протягивали отдельный провод алюминий 4 мм.кв. В Вашем случае следует поступить так же(протянуть медь 4 мм.кв. автомат 32 А) для  следующих потребителей:

4. Варочная панель

5. Духовой шкаф

6. Посудомойка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Если не будете менять провод,-автомат 25А максимум. Кроме всего сказанного

надо помнить что в большенстве случаев в монтажном проводе медь это не медь

а сплав меди и всякой лабуды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

во блин раздули тему..

посмотрите на характеристики автоматов группы с.

других практически нет.

автомат спасет только от аварии,для другого он нах не нужен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Всем привет ! Кто в автоматах шарит ?

 

Задача такая от одной электросети будут питаться:

1. Холодильник

2. Телевизор

3. Микроволновка

4. Варочная панель

5. Духовой шкаф

6. Посудомойка

7. Мультиварка

8. Вытяжка

9. Ну и люстра

 

Общая суммарная мощность примерно 13200-14500 Вт !(если вся правильно расчитал)

 

Естественно всё и одновременно включено не будет, максимум 4-5 едениц, вопрос на сколько поставить Автомат на вход ?

Уважаемый Admin, всё это напоминает анекдот "Почему на

площади с женщиной ничего не сделаешь?-Советчиков до хрена." Пригласите

нас всех советчиков электрофицировать Вашу хату,останетесь без света с

гарантией.Вот так.И очень прав sim, в своём последнем сообщении.Вот опять не удержался и дал совет.Не хватало ещё установить на это программное обеспечение с прошивкой на определённое количество включений.А прошивка должна быть лицензионной.Во будет круто и по современному!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


×