alextal 0 Опубликовано: 4 января, 2014 · Жалоба С Новым Годом! Изначально панель отключалась и естественно отрубался компрессор, выявил неисправность источника питания панели. Источник собран на SG3525AN. Провозившись решил запитать панель от внешнего источника 24в. прицепился на выходе импульсного трансформатора. Панель заработала, но войдя в режим теста при проверке функций выявил, что не открывается входной воздцшный клапан. При подаче 24в. непосредственно на клапан, он открывается. Попробовал подкинуть другую панель от АБАКА, только без функции осушителя. Результат аналогичный, т.е. компрессор включается, но клапан не открывается. Продолжая возиться с ремонтируемой панелью выяснил, что не срабатывает реле на плате. Управление проходит через ULN2003A. Далее пока не разобрался. При обращении к "офицалам" ответ везде один: покупать новую панель, но цены НЕРЕАЛЬНЫЕ! Прошу помочь с ЛЮБОЙ информацией! С уважением Алексей Тарасов инженер-электроник. alex.tal.57@mail.ru 89020402063 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stewart 202 Опубликовано: 4 января, 2014 · Жалоба Смотри даташит на УЛН2003... это шесть ключей. Проверь сигнал на управлени УЛН... и вероятно её замени. Пы.Сы. Менял УЛНку на собственной стиралке... на второй день вышибло родную... а в гарантию везти было в облом. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты