Трёхфазная электростанция Хонда ЕСТ 6500 слабое напряжение на выходе

Recommended Posts

Опубликовано: · Жалоба

Здравствуйте уважаемые форумчане. Бензиновая трёхфазная электростанция Хонда ЕСТ6500 не выдаёт полного напряжения на выходе.Работала исправно несколько лет, использовалась в основном при мелких сварочных работах так как сетевое напряжение очень низкое. Сам бензоагрегат работает хорошо, а на выходе с генератора всего 50 вольт вместо 220.Но при замере напряжения между фазой и корпусом генератора получаем 150в. Внешне никаких изменений нет, щётки возбуждения как новые, подплавлений и обрывов на обмотках не видно,характерного запаха гари нет.В блоке управления генератора стоят два диодных моста с которых снимаем возбуждение обмотки ротора /при замере 10 вольт/.Мосты прозвонил тестером, они рабочие.Ещё стоит какая-то конденсаторная сборка,из четырёх конденсаторов.Одни выводы собраны в общий и посажены на корпус, а другие три идут на каждую фазу и один на ноль.Что-то похоже на помехоподавляющий фильтр. При проверке один из конденсаторов идущий на фазу не рабочий.Больше там ничего нет. В чём может быть причина, подскажите пожалуйста.Может кто сталкивался с такой бедой.Станция очень хорошая и дорогая, новую не купить, а эту подарили друзья при выходе на пенсию.С уважением Остров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба


.Ещё стоит какая-то конденсаторная сборка,из четырёх конденсаторов.Одни выводы собраны в общий и посажены на корпус, а другие три идут на каждую фазу и один на ноль.

Такая схема обычно применяется при использовании асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором. Если заменить неисправный конденсатор, может включиться сразу, а может и нет, т.к. остаточное намагничивание ротора слишком мало.... но тогда не используются щётки...  

Лично не сталкивался, но лечили такое методом кратковременного подключения автомобильного аккумулятора к выходу... для создания в обмотке импульса тока для подмагничивания ротора.

Немного обождите, тут есть специалисты именно по генераторам, они более точно порекомендуют методику.

 

Ещё... не помешают фото (подробные, внутренностей генератора, диодных мостов и проводки)  и модель самого генератора... обычно фирмы Синкро... но, могут быть и варианты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

остров, на рисунке не наблюдаю конденсаторов... но наблюдаю ротор с обмоткой. Проверьте на роторе наличие дополнительных элементов - там варисторы установлены могут быть или ПэКаЕшки параллельно обмоткам... и они могут быть "пробиты". На первый пуск их можно удалить, но при удачном запуске, лучше заменить на новые.... хоть и многие их просто выкусывают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

на рисунке конденсаторная сборка под номером 16, а на роторе ничего кроме обмоток нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба


на рисунке конденсаторная сборка под номером 16,

Можно её натуральное фото? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

...фото ничего не даст. 10вольт на возбуждении мало. Непонятны результаты замеров выходного напряжения...

...50 вольт вместо 220.Но при замере напряжения между фазой и корпусом генератора получаем 150в.

...между корпусом и фазами быть ничего не должно. Эта моделька с изолированной нейтралью, связи нейтрали с корпусом быть не должно. Какой регулятор установлен именно на вашем аппарате?  или напряжение возбуждения берётся непосредственно с диодного моста и трансформатора обратной связи?...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты