Фатх 0 Опубликовано: 2 сентября, 2014 · Жалоба При включении нового компрессора "Кратон" 440/100 (220 вольт) через генератор взорвался один из конденсаторов. Заменил кондер, включил от сети ,работает отлично. На объекте включили от другой электростанции,нормально. Включил через злополученную электростанцию,снова взрыв кондера ! Причина. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sim 1791 Опубликовано: 2 сентября, 2014 · Жалоба конденсатор пусковой или рабочий? 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soling 139 Опубликовано: 2 сентября, 2014 · Жалоба При включении нового компрессора "Кратон" 440/100 (220 вольт) через генератор взорвался один из конденсаторов. Заменил кондер, включил от сети ,работает отлично. На объекте включили от другой электростанции,нормально. Включил через злополученную электростанцию,снова взрыв кондера ! Причина. какой мощности злополучный генератор и какой мощности двигатель у компресора. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4eh 111 Опубликовано: 2 сентября, 2014 · Жалоба конденсатор пусковой или рабочий? это что-то меняет ? ))) ИМХО у генератора не все в порядке с частотой,синусоидальностью напряжения , 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фатх 0 Опубликовано: 3 сентября, 2014 · Жалоба конденсатор пусковой или рабочий? пусковой какой мощности злополучный генератор и какой мощности двигатель у компресора. генератор 6 квт, двигатель компрессора 2.2 квт 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sim 1791 Опубликовано: 3 сентября, 2014 · Жалоба не все генераторы способны адекватно работать на емкостную нагрузку,как вариант наберите пусковой конденсатор из 4-5 рабочих . 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John911 687 Опубликовано: 3 сентября, 2014 · Жалоба генератор 6 квт, двигатель компрессора 2.2 квт Мощность здесь не при делах, смотрите, что с генератором на котором кондер взрывается. не все генераторы способны адекватно работать на емкостную нагрузку И чем же они так радикально отличаются? 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soling 139 Опубликовано: 3 сентября, 2014 · Жалоба Пусковые токи могут увеличиваться при запуске в 2-5 раз, соответственно не все генераторы это тянут ,а здесь скорей всего была перегрузка , провернуло тягу регулятора оборотов и как результат получаем повышенную частоту вращения генератора и увеличение напряжения на выходе . 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sim 1791 Опубликовано: 3 сентября, 2014 · Жалоба И чем же они так радикально отличаются? если в двух словах,то косинусом фи. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4eh 111 Опубликовано: 3 сентября, 2014 · Жалоба не все генераторы способны адекватно работать на емкостную нагрузку, если в двух словах,то косинусом фи. боюсь,что со скольки бы банок мы не собрали пусковой конденсатор,косинус Фи 2.2кВт ассинхронника все так же будет индуктивным.Для того чтобы сделать суммарный коэф. мощности потребителя ёмкостным,нужно перекомпенсировать XL двигателя XC-ем конденсаторов,что ж никогда не ставится в задачу разработчику компрессорной установки.. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sim 1791 Опубликовано: 3 сентября, 2014 · Жалоба кинденсатор пукает от реактивки,если это разбросить на 5 корпусов,то должно помочь. это в плане привязки комрессора к проблемному генератору,возможно автору это и не особо нужно. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John911 687 Опубликовано: 4 сентября, 2014 · Жалоба sim, Вам не кажется, что вы на мой вопрос чушь спороли. Попробую задать вам вопрос используя ваши слова. Вы говорите, что не все генераторы адекватно работают с емкостной нагрузкой, так вот в чем же разница генераторов? это в плане привязки комрессора к проблемному генераторуНе надо компрессор привязывать к проблемному генератору, т.к. тот генератор явно имеет дефект. Надо гену лечить, т.е. генератор ремонтировать. 1 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4eh 111 Опубликовано: 4 сентября, 2014 · Жалоба Может автор просто включает однофазный двигатель в 380 ?! 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фатх 0 Опубликовано: 12 сентября, 2014 · Жалоба Может автор просто включает однофазный двигатель в 380 ?! Нет,нет у меня в цеху нету 380 )))))) Да и в вилках и в розетках однофазных и трехфазных немного разбираюсь ... 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты