Гость Adminis Опубликовано: 26 февраля, 2010 · Жалоба Мегаомметр — прибор, для измерения больших значений сопротивлений. Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на высоких напряжениях (обычно 1000 или 2500 Вольт). В приборах старых конструкций, для получения напряжений обычно используется встроенный механический генератор, работающий по принципу динамомашины. В настоящее время, мегаоометры также выполняются в виде электронных устройств, работающих от батарей. Наиболее часто применяется для измерения сопротивления изоляции кабелей. Мегаомметр(Мегомметр) от (мега ом и метр), прибор для измерения очень больших электрических сопротивлений.Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на высоких напряжениях (обычно 1000 или 2500 Вольт). Мегаомметр используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов проводов и кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. По этим значениям вычисляют коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции). 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано: 3 июня, 2010 · Жалоба Ув. Админ мне попал в руки мегаомметр Ф4102/1-1М. Можно ли его применить при проверки якорей и статоров? Заранее благодарен!!! 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
merkat 39 Опубликовано: 3 июня, 2010 · Жалоба Китайские тестеры, некоторые модели, имеют предел до 200 мОм. Уважаемый admin, на сколько можно полагаться на показания такого чуда инженерной мысли? 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано: 3 июня, 2010 · Жалоба Ув. Админ мне попал в руки мегаомметр Ф4102/1-1М. Можно ли его применить при проверки якорей и статоров?Заранее благодарен!!! Вполне подойдёт ! Я именно им в своё время и пользовался. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zanuda 14 Опубликовано: 3 июня, 2010 · Жалоба Китайские тестеры, некоторые модели, имеют предел до 200 мОм. Уважаемый admin, на сколько можно полагаться на показания такого чуда инженерной мысли? Я такой спалил о "свеже заряженый" 18ти Вольтовый блок из банок Saft. Даже испугаться не успел. :-D 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
merkat 39 Опубликовано: 4 июня, 2010 · Жалоба to zanuda Режимы попутал что ли? Два китайца пашут уже лет 7... Дома и в машине. Вроде ничего- точность на напряжении, токе и низких сопротивлениях устраивает. Но повторюсь, интересует достоверность на больших пределах по сопротивлению. Есть у кого нибудь информация по данному вопросу? 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrei 390 Опубликовано: 6 июня, 2010 · Жалоба интересует достоверность на больших пределах по сопротивлению. - Чисто как индикатор, для точноси найди резисторов на несколько десятков Мом и по ним при каждом измерении сравнивай. - Если касается обмотки, то пробой может наступать и при 200-х Вольт, тоже как индикатор, без полной уверенности. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано: 7 июня, 2010 · Жалоба Подскажите, как прибором ПУНС 5 проверять обмотки роторов и статоров на пробой, как то в инструкции "размыто" об этом написано. Заранее, благодарен. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано: 7 июня, 2010 · Жалоба Подскажите, как прибором ПУНС 5 проверять обмотки роторов и статоров на пробой, как то в инструкции "размыто" об этом написано. Заранее, благодарен. Их еще продают? ... 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kanSler 24 Опубликовано: 10 ноября, 2011 · Жалоба Сопротивление иэоляции рекомендуется проверять мегером на 500V, по наставлениям, инструкциям по ТБ для электроприборов (инструментов). Rиз должно быть не меньше 500kOm, если память не изменяет... На практике, при работе на земле и т.д. токопроводящих местах, хорошо иметь индикатор "фазы" и проверять инструмент на пробой с перекрёстным перетыкиванием вилки шнура инструмента. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stewart 194 Опубликовано: 15 ноября, 2011 · Жалоба У меня два меггера: на 1000В и на 2500В. Второй использую для промера асинхронников. 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kanSler 24 Опубликовано: 18 ноября, 2011 · Жалоба есть на 500,1000 и Ф4001 (до2500v). Пользуюсь в основном только на 500... 0 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты