Опубликовано: · Жалоба

Добрый день. На датчике два регулировочных потенциометра. Как настроить датчик с их помощью? Датчик только на постоянный ток или можно использовать на перемену?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

2 часа назад, vipilip сказал:

два регулировочных потенциометра

OFS (Offset) - смещение нуля, GIN (Gain) - усиление. Датчик AC/DC.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Усиление, это , грубо говоря, чувствительность датчика. Больше усиление, на меньший ток отреагирует. А смещение нуля, что за зверь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

При нулевом токе, напряжение на выходе будет? И смещение нуля, это регулировка величины этого напряжения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Да. Смещением называется показание средства измерений, отличное от нуля, при входном сигнале, равном нулю.

Вы включили средство измерения (индикационная панель, осциллограф и т.п.) при отсутствии измеряемого тока в проводнике (шине, кабеле и т.д.) и увидели показания, отличные от нуля. Вращением потенциометра OFS устанавливаете ноль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Тут какая беда, в плазморезе не отключается при запуске осциллятор. Схема такова: датчик тока, ОУ, транзистор в цепи питания реле. Хотелось определится в чем причина:  датчик или все, что за ним. Ток в цепи 40А, вот и возникло предположение, о том что датчик тока не "видит" эти 40А. Датчик от 100А до 300А, и потенциометр GIN стоит на минимуме. Продавить датчик нечем вот и возникли вопросы. На видео видно, что осциллятор не отключается. VID-20190911-WA0000.mp4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

Нашёл ТТХ этого девайса. Питание 15v. Из таблицы не понял про чувствительность: какое напряжение на 1А. И 15v. критично? На моём аппарате 30v.

T2Id0AXwFXXXXXXXXX_!!96964117.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опубликовано: · Жалоба

7 часов назад, vipilip сказал:

потенциометр GIN стоит на минимуме

В режиме резки увеличивайте до отключения осциллятора. Отключения не произойдет - ищите причину подетально: снимайте показания с датчика тока до и в режиме резки и проверяйте элементы цепи питания реле, само реле.

У TKC100BR питание двуполярное +/- 12÷18В, т.к. внутри схема с ОУ.

На Вашем измеряете возможно между +15 и -15 - получаете 30В. Должен быть "0" у этого источника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Предварительный просмотр

×